為什么閉水試驗合格了,,衛生間依舊會漏水,?
衛生間防水是裝修施工過程中的重中之重,,檢測衛生間防水是否到位通常通過閉水試驗來測試,,在閉水試驗中,,保持3--5cm的閉水高度,,如果在24-48h的時間內無滲漏現象,,則說明防水做的比較好,。但是閉水試驗合格了,,就能確保衛生間不漏水嗎,?然而并不是。

情況一,、有些家庭裝修了一兩年了,,期間沒漏過水,但衛生間出現滲漏水現象,。
原因1:最大的可能性就是新樓房伸縮沉降度較大,,超過了防水的拉伸度,將防水撕裂,,造成漏水滲水現象
原因2:可能是采購的防水涂料為偽造品,,耐水、耐腐蝕性不強,,時間久了,,會出現漏水滲水現象
原因3:還有一種情況就是下水管道移位,在下水管道移位必須進行的情況下,,裝修的過程中盡量要保證用水泥砂漿將下水管道全覆蓋,、固定好,保證防水涂料涂刷成膜一體,,不能涂刷在管道上,。

情況二、閉水試驗沒問題,,剛入譣幾天就滲水到樓下了,。
原因1:有可能是瓦工施工過程中的問題,因前期地面找平或者墻體轉角處弧度較大,,鋪貼的時候無法落磚,,為方便其施工,將凸起部位鏟掉,,導致漏水,;
原因2:水電布管的時候走地面,,瓦工在施工的過程中水電管路踩踏過于嚴重,將轉角處防水撕裂,,造成漏水,。

情況三、閉水試驗沒有問題,,門泡了,,衛生間門口板發黑。
原因1:未做防水擋水沿,,目前大部分的開發商在做衛生間地面時,,都預留擋水沿,衛生間地面比房間地面低3-5cm,,有效的擋住瓷磚灰層的水往外部走,,小部分開發商未做這一工藝的,衛生間地面和客廳地面水平高度一樣,,需在裝修的過程中做上擋水沿,,避免水溢出衛生間,門和地板被浸泡,,得不償失,。
原因2:衛生間門洞處防水未上返、外返,。

情況四,、剛入譣幾天,衛生間墻面返潮,,或者門對面的墻體發霉,。
原因1:防水涂刷不均勻,墻面有沙眼,。
原因2:衛生間門口的防水沒處理好或者沒做擋水沿,,水汽順著地板空隙到對面墻體上了,導致墻面發霉,。

情況五,、家里衛生間門是套裝門,門套底部起漲了,,做防水的時候門口處也做外返,、上返了,是不是防水出了問題,?
在施工的過程中沒采用套壓石(門邊套坐落在門檻石上)工藝去處理門套,,水汽進入門套導致底部起漲。
掃我看作品集
(鄭重承諾,,所有圖片為實景照片)
(電話,、微信:15962697359)

- END -