|
樓主 發表于: 2018-05-09
, 來自:江蘇省0==
最近又有網友約論壇家裝監理,,想看下家里水電做的如何?有沒有施工不到位的地方,? 去工地檢查后,,還是發現了一些問題。下面給大家分享一些水電驗收的重要幾個關鍵點,。如果有遺忘的,,漏掉的還希望大家提出來 我們簡單看下網友家工地出現的幾個問題: 一進門,,就明顯感覺這家裝修公司細節沒做到位,入門口的可視電話,,應該拆卸下來,,保存好,由于工地現場混亂,,可能會丟失,,或者后期施工過程中弄臟弄壞,這種幾率還是會發生的,,當時監理就告訴了網友,,讓網友趕緊保管好。比如可視電話,,壞了或者丟了,,很難配到,即使配到了,,價格也不菲,。 問題之一,強電和弱電管在水平方向同個方向走線的話要保持10-30CM的距離,,減少強電對弱電的信號的影響,。強弱電交叉處需要錫紙保護下。 問題之二,,管子缺少卡扣,衛生間下水管在經濟條件允許的情況下,,可以用隔音棉保護下,,減少下水流動的聲音,保證晚上睡眠質量,。 問題之三,,下水管這個需要做好保護措施,以免堵塞,,再次返工,。 問題之四,所有裸露的電線需要用膠布纏好,,保護好,。工地安全第一。 最后,,還有一個比較重要的問題:水壓測試,。網友告知監理,水壓做過測試了,,但是沒有任何照片或驗收報告,。這樣,,問題就來了,隱蔽工程很重要,,俗話說有圖有真相,,否則后期很麻煩。希望網友重新測試水壓,,并留好照片或者驗收報告,! 這里在科普下水壓測試: 水壓實驗靜水壓力為管道工作壓力,且試驗壓力不應低于0.80MPa,;如管道工作壓力小于0.8MPa,,則水壓試驗壓力選擇0.8MPa。 這次的驗房,,監理就分享到這了,,要裝修的網友還是來論壇報名吧,我們忍監督,。每周都有免費的工地巡檢及監理服務,。需要報名工地巡檢隨時跟我們監理聯系。[ 此帖被妖夭的小清新在2018-05-09 13:22重新編輯 ]
|