這根主管是立管,,正常穿過樓面外面要放套管的,,你這個圖上看好像沒套管。你這個水有二種可能,,一是樓上自來水或者下水有水漏到地板磚下,,這個水沿立管的管邊滲下來了,二是樓上主管過樓面的地方破了后水從管中滲出來了,,但這管破的可能性很小,。這主管按規(guī)范穿過樓面外面要有套、一定距離還要設伸縮節(jié),,這主管從套管中穿過去,,主管有熱脹冷縮是可以活動的。另外還要查下樓上主管離地約一米處的檢查口擰緊沒,,但很多人家裝修時都砌磚封掉了,。
現(xiàn)在水是從上面下來的樓上必須配合,不然你沒法修,,查不到就只能沿立管四周鑿開,,那樣肯定看得到漏點。