消防設施操作員屬于“準入類技能人員職業資格”,,以其低門檻、高含金量的優勢而受到很多人的關注和報考,。
并且由于近年來全國各地加大了對消防控制室值班,、操作崗位人員的監督檢查力度,使得消防設施操作員更加緊缺,,成為熱門證書,。
現在考試難度加大,小才整理了部分技能知識必會知識點,,希望對正在備考的同學有所幫助,!
消防設施操作員技能第一章必會考點
> 1 在接收到火災報警信號后 ,消防聯動控制器能在3s內發出啟動信號,。
> 2 若消防聯動控制器在 10s內未收到受控設備的反饋信號 ,,啟動總指示燈和相應受控設備的啟動指示燈應閃亮。
> 3監管報警信號是具有監管功能的集中控制器接收除火災報警 ,、故障信號 ,、聯動控制信號之外的其他輸入信號時 ,應在 100s內發出的報警聲 ,、光信號,。
> 4在供電線路泄漏電流大于500mA時 ,剩余電流式電氣火災監控探測器 ,,宜在其下一 級 配 電 柜 ( 箱) 設 置,。
> 5直接手動控制單元 ,每個操作按鈕分別對應 一個 啟動指示燈和 一個 反饋指示燈, 分別用于提示按鍵狀態及顯示設備運行狀態,。
> 6在高層建筑的避難層中 ,,每隔20m應設置一個消防專用電話分機或電話插孔。
> 7 消防電話總機能呼叫任意一部消防電話分機,,并能同時呼叫至少兩 部消防電話分機,。
> 8收到消防電話分機呼叫時 ,,消防電話總機應在3s內發出呼叫聲 、光指示信號,,顯示消防電話分機的呼叫狀態 ,,聲信號應能手動消除。
> 9 在收到消防電話總機呼叫時 ,,消防電話分機應在3s內發出聲 ,、光指示信號。
> 10在進入應急廣播狀態后 ,,消防應急廣播系統在 10s內發出廣播信息 ,,而且聲頻功率放大器的輸出功率不能被改變。
> 11 消防應急廣播系統發生故障時,,應在 100s 內發出故障聲、光信號,。
> 12當線型光束感煙火災探測器監視區域內煙參數符合報警條件時 ,,探測器設置的紅色報警確認燈應點亮 ,并保持至被復位 ,。確認燈點亮時 ,,在其正前方 10m 處,光照度不 超過 50Lx的環境條件下,,應清晰可見,。
昆山才思教育
江江老師19941905958
玉山城北九方城市花園九棟三樓